机械必威体育网址

标题: 请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度? [打印本页]

作者: 僵尸号    时间: 2020-7-16 22:55
标题: 请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?
跨750mm宽的沟,需要设计1.9m宽的盖板,用来走货车,要求承载10吨。打算用HW200X200的H型钢焊接成网格状,并加盖20mm后的钢板,如图所示:
# A8 u" q/ }: H2 f1 j[attach]505477[/attach]
0 ]* E; N/ \7 u7 F: b在强度和刚度校核上犯愁了,用材料力学的简支梁公式的话,网格类钢结构不是等截面的,不适用。用有限元的话,约束方式不合适的话,结果会出现较大应力集中而失真。如图所示:/ H' t, L2 D4 x8 r6 i. j
[attach]505478[/attach]
. q2 w9 v/ ~* T% O8 \
1 S& {  ^2 Y. W' d9 {9 f1 G导致结果不可靠。! h; G5 F: \: j
请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?
8 q, T+ K# H* W- V6 t) M
7 J- x4 a' r* Y9 N% J6 [8 S0 O- n+ q/ w) r2 E) ^

# B0 G6 u# l6 K1 ?6 z6 |1 K
8 f# {$ [. R! O
作者: 晓昀    时间: 2020-7-17 07:29
在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
作者: 僵尸号    时间: 2020-7-17 09:13
|晓昀发表于 07-17 07:29在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可靠。请问您怎么看?
作者: 晓昀    时间: 2020-7-17 09:54
54mxc 发表于 2020-7-17 09:13
; t7 Z2 ]& N7 W& G7 w变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可 ...

( z  A4 M# T  g# G# c3 K  ]有限元结果作为设计参考,不能完全依赖。) U2 I/ e3 v8 p$ o1 N  F/ }

作者: 远祥    时间: 2020-7-19 11:24
如果感觉刚度不足,加强筋多加一些。