机械必威体育网址

标题: 风管壁厚问题 [打印本页]

作者: dongyf19    时间: 2020-6-17 18:31
标题: 风管壁厚问题
各位好,我正在设计一个吹扫系统,离心风机风压18KPa,风量3000m3/h,想用直径200的钢管,问下壁厚怎么确定?风管之间怎么连接?我查了JGJ/T141-2017《通风管道技术规程》,里面规定高压风管最高压力2.5KPa,壁厚要求0.5mm,压力比我这种工况低。
如果根据压力容器PN2.5的壁厚选择的话,岂不是太浪费了,而且市面上DN200的无缝钢管,219外径最小壁厚一般也6mm了。


作者: 晓昀    时间: 2020-6-17 22:24
本帖最后由 晓昀 于 2020-6-17 22:37 编辑

风管一般用的都是镀锌薄板,对镀锌层也有要求,这个不属于压力容器,不能用压力容器的计算公式计算吧?

风管的连接有很多种方式,比如,抱箍式,插接式等。高压风管还要做透光性试验,检验其密封性。自己查资料,这方面资料很多。 (, 下载次数: 155)


作者: 未来第一站    时间: 2020-6-17 22:42
没要无缝管吧。
作者: 魍者归来    时间: 2020-6-18 08:59
做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5mm的聚乙烯夹纤布缝制的,用304不锈钢圈做内撑。
作者: dongyf19    时间: 2020-6-18 09:45
晓昀 发表于 2020-6-17 22:24
风管一般用的都是镀锌薄板,对镀锌层也有要求,这个不属于压力容器,不能用压力容器的计算公式计算吧?

...

你好,这个标准我也下载到了,只是我现在用的压力高于标准中的压力。

作者: dongyf19    时间: 2020-6-18 09:49
未来第一站 发表于 2020-6-17 22:42
没要无缝管吧。

压力管道的话用无缝管,只是这个压力刚好高于风管的标准,又低于压力管道的标准。

作者: dongyf19    时间: 2020-6-18 09:50
魍者归来 发表于 2020-6-18 08:59
做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5m ...

我这个压力比通风管道的上限压力高了点

作者: 绍兴振腾医疗    时间: 2020-6-18 10:04
风管的压力小于离心风机风压
作者: dongyf19    时间: 2020-6-18 10:06
绍兴振腾医疗 发表于 2020-6-18 10:04
风管的压力小于离心风机风压

离心风机风压18KPa,现在要根据流量压力配风管

作者: 702736    时间: 2020-6-18 10:19
靠压力管道的规范啊
作者: dongyf19    时间: 2020-6-18 11:16
702736 发表于 2020-6-18 10:19
靠压力管道的规范啊

谢谢,只好选φ219*6无缝钢管了


作者: 702736    时间: 2020-6-18 11:26
dongyf19 发表于 2020-6-18 11:16
谢谢,只好选φ219*6无缝钢管了

也可焊接管啊,不锈钢等

作者: 前景钱    时间: 2020-6-18 13:33
学习了,坐等高手。
作者: loplop    时间: 2020-6-18 14:37
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,别搞错了。
风管都是铁皮卷的,没有用水管的,既浪费又重,容易被人笑话。
你这情况,如果车间是对接缝处焊接的话,就用稍微厚点,1.5这样,如果是咬口就用薄的。
普通风管都是法兰连接。
作者: 远祥    时间: 2020-6-18 21:25
这个另缺无乱啊,壁厚不达标后面会出大问题的!
作者: dongyf19    时间: 2020-6-19 14:23
702736 发表于 2020-6-18 11:26
也可焊接管啊,不锈钢等

好的,已经选了无缝管

作者: 702736    时间: 2020-6-19 14:25
dongyf19 发表于 2020-6-19 14:23
好的,已经选了无缝管

无缝管大多很厚

作者: dongyf19    时间: 2020-6-19 14:27
loplop 发表于 2020-6-18 14:37
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,别搞错了。
风管都是铁皮卷的,没有用水管的,既浪费又重,容易被人笑话。 ...

谢谢前辈提醒,我以前设计过压力容器,知道PN等级。
另外问下,我们是一个现场改造项目,没有准确的管路尺寸,只有大致走向,想问下采购风管的话,外径和壁厚怎么提?没有查到相关标准。
法兰用的哪个标准?

作者: dongyf19    时间: 2020-6-19 14:29
远祥 发表于 2020-6-18 21:25
这个另缺无乱啊,壁厚不达标后面会出大问题的!

是的,项目就是用的φ219X6的管,虽然能解决问题,但是对这个风管尺寸始终存在疑惑。

作者: loplop    时间: 2020-6-19 18:25
dongyf19 发表于 2020-6-19 14:27
谢谢前辈提醒,我以前设计过压力容器,知道PN等级。
另外问下,我们是一个现场改造项目,没有准确的管路 ...

风管道通常走顶,为了方便与顶固定,大部分用矩形管,矩形管和法兰也容易制作。
管道都要出图,包含管长度、管壁厚和法兰做法。
你这个的话,法兰用25×3角钢焊在管道端部。
现场细节不清楚的话,就算出大概需要长度,需要多少弯头,打一些富余量。
风管道的做法可以找一些通风手册或样图看看,这方面不用纠结标准,掌握原则就行。



作者: loplop    时间: 2020-6-19 18:32
dongyf19 发表于 2020-6-19 14:29
是的,项目就是用的φ219X6的管,虽然能解决问题,但是对这个风管尺寸始终存在疑惑。

离心风机那点压力,说夸张点,只要管道不是纸糊的,都能顶得住。你要考虑的是压力损失和安装中可能存在的问题。

作者: dongyf19    时间: 2020-6-23 23:34
loplop 发表于 2020-6-19 18:25
风管道通常走顶,为了方便与顶固定,大部分用矩形管,矩形管和法兰也容易制作。
管道都要出图,包含管长 ...

谢谢指导

作者: dongyf19    时间: 2020-6-23 23:36
loplop 发表于 2020-6-19 18:32
离心风机那点压力,说夸张点,只要管道不是纸糊的,都能顶得住。你要考虑的是压力损失和安装中可能存在的 ...

好的,根据压力计算的壁厚确实非常小





欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4