机械必威体育网址

标题: 请教,为什么在MDI模式下不让运行G10L50指令? [打印本页]

作者: 耶稣爱子    时间: 2020-5-26 13:27
标题: 请教,为什么在MDI模式下不让运行G10L50指令?
两台fanuc系统加工中心,在MDI模式下,编如下程序,+ p: s3 \% b* L- u( c7 W3 l
G10 L50;' M3 \5 i; x. B1 v, w
N3290 R10000000;
  H/ `2 Y: y3 l9 u/ y一台执行没问题,另一台报警(PS1302非法数据号),
5 d0 e) a/ S! K/ e6 t) W/ V0 u2 U9 ?$ r请教,为什么有的机床在MDI模式下不让运行G10L50指令?
作者: 冷月梧桐    时间: 2020-5-26 15:45
我忘记了L50是什么内容,不过你G10最好慎用,就怕输错一个东西,改错一个系统参数
作者: 韩寒11    时间: 2020-5-26 21:12
系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警
作者: 耶稣爱子    时间: 2020-5-31 10:46
|韩寒11发表于 05-26 21:12系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警
“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关),
作者: 韩寒11    时间: 2020-5-31 17:02
耶稣爱子 发表于 2020-5-31 10:46- B% i  m8 }0 d7 v' S/ t' f
“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关),
3 n: j) D) a8 s! ]5 b7 b
看说明书,找与参数对应的部分