机械必威体育网址
标题:
4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了
[打印本页]
作者:
体元主人JX
时间:
2020-4-10 22:50
标题:
4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc 24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!
) H& D) ~6 B0 ?, d4 W
作者:
晓昀
时间:
2020-4-10 23:04
电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。
作者:
3983596
时间:
2020-4-11 08:05
1、连接线是不是有虚接
7 Z2 v5 I8 }& q6 f7 v9 }5 r. g& |
2、供电电压是否符合
! h' s; J, [% x1 U( ]
3、传感器坏了
作者:
702736
时间:
2020-4-11 08:30
万用表坏了,或接法错误也是一种可能
作者:
大白小白
时间:
2020-4-11 10:42
哭吧哭吧不是罪
作者:
702736
时间:
2020-4-15 15:12
702736 发表于 2020-4-11 08:30
0 p a- g; D F5 `- L" K* T" c
万用表坏了,或接法错误也是一种可能
* p8 H; c V. n
林子大了什么鸟都会有。呵呵
4 @9 ?+ ?+ _0 C$ u' Y
作者:
mcs4304
时间:
2020-8-13 20:43
学习了,感谢分享
* q5 n; N v) F
作者:
机械学生鲁班
时间:
2020-9-29 09:36
工具使用前没有检查
作者:
chenzhichu1988
时间:
2020-11-30 23:52
万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。
作者:
在路上YZC
时间:
2021-2-4 16:23
学习学习。。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)