标题: 输电线路的防雷接地为什么还要设置接地电阻? [打印本页]

作者: 晓昀    时间: 2020-2-14 18:51
标题: 输电线路的防雷接地为什么还要设置接地电阻?
本帖最后由 晓昀 于 2020-2-14 18:58 编辑 5 e, a  h( G& v
1 l5 U- {3 S& ]. F& b5 W' ]9 Y. S9 S& `
      由于疫情导致没办法复工,大家都窝在家里看看书。) ^  R4 L& e/ a  G% K

/ ]% q, C0 T: ?+ @      机械专业的人,跨专业去学习,没有专业基础,学起来比较费劲,也会遇到很多专业人士认为很初级的问题。我就遇到一个很初级的问题,自己也没想明白,来请教专业人士。
/ m1 A- f/ Y4 ~7 g& B5 \9 [" X2 z; O( v  \
       问题描述:输电线路或者架空线路,一般都要在线路的杆塔上设置防雷装置,同时还要设计接地装置。尤其在高压输电、雷电活动频繁的区域更是如此。如图所示,架空线路铁塔上设计了接闪线(避雷线),当有雷电时,产生的雷电流通过接闪线、引下线、均压环、接地体(接地电阻)等将雷电流传导至大地。
. Q* _6 g# F$ [- K5 ~" a8 e6 H% M. w2 D8 m( T9 |2 P6 m  y
0 F( C6 M5 ^0 c
(, 下载次数: 51) " l- G' ]1 T2 P( m3 k7 M6 ^" }
# I  M* g/ N- B- w4 ]4 a- `
(, 下载次数: 48) 5 u5 @/ b" `: E0 f: T$ r
5 s3 G/ i0 V" H/ Z$ t* U
(, 下载次数: 49)
7 v) M3 c) j4 t, e7 N
- n# L# m' n4 o# }3 {

9 G9 {4 w6 b! _
( I" K3 W8 ?- C) p; ^      不明白的是:  当有雷电流产生的时候,希望阻碍雷电流的电阻越小越好,那为何还在接地装置中要设置接地电阻呢?不设置接地电阻,那么接地电阻就是零,这岂不更适合传导雷电流吗?这样理解为什么不对?请教专业人人士。6 D1 [- i2 k: V) U
/ {  d' P: Y0 X: i4 g3 z9 F! k
- a+ ?% x' V, i7 E3 j8 D$ D

: ^( K  n) [/ F/ O+ v; ~  U) P/ q3 p
作者: ywjianghu    时间: 2020-2-14 19:56
感觉,楼主把两张照片搞混了。, _- w8 Z/ x* R/ V! h! F, p0 w
还有,您是不是把 接地电阻 理解成一个器件了?
作者: 702736    时间: 2020-2-14 19:59
不是设置,是最低要求
作者: 晓昀    时间: 2020-2-14 20:03
ywjianghu 发表于 2020-2-14 19:56
1 _- l: F  O& {* ~6 g* g- U感觉,楼主把两张照片搞混了。7 z7 @# g/ B0 c0 u# s
还有,您是不是把 接地电阻 理解成一个器件了?
$ V% N5 j, q/ @
接地电阻和接地体的概念不清楚。请教之
# Z# c8 g$ U# X
作者: 晓昀    时间: 2020-2-14 20:05
702736 发表于 2020-2-14 19:59$ I1 p! e* r, h4 Y, ?6 D: N( H
不是设置,是最低要求
! c2 _, u3 ]6 J6 K: C1 }) f( f
最低要求怎么讲?请指正,谢谢!  M9 f3 o) G5 }- i4 H: G& A
$ K" E" O& m, _( F' a) ~& A
看来没有基础理论,没有基本概念,跨专业学习真的费劲。' Q* v/ a8 u9 P0 _# z2 _& D

作者: 远祥    时间: 2020-2-15 12:15
接地电阻主要是为了保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行的一种防护措施。
作者: 17567410    时间: 2020-2-15 15:13
本帖最后由 17567410 于 2020-2-16 10:32 编辑 " Z4 ]) K' a2 b9 l$ k& q

0 q9 O0 w2 G* D, W( E' a5 z (, 下载次数: 54)
* ]/ G. {1 e3 S3 F. [阴影部分就是避雷线的保护范围的截面,就是处在阴影范围内的设备将得到其上方的避雷线的保护。9 T1 _4 @& F* G* j
下一个图是一个叫“终端杆”。导线由此转地下进入室内,LZ讲的避雷器是为防止雷击电流延室外导线进入室内的一种避雷装置。
- L) b7 c0 Y# |# N0 e
# p% ?" a8 T; a. P2 ?接地电阻是这个避雷装置对地的电阻阻值,其测量值不能大于规定值。如果大于就要采取措施改变。
# |) ?/ v% O0 R1 C' E6 H% ?
1 g2 Q( o; o. r4 x
5 d* ?5 P; d; ~( i3 c
作者: 晓昀    时间: 2020-2-15 16:20
17567410 发表于 2020-2-15 15:13$ s3 E+ H* R! n6 h
阴影部分就是避雷线的保护范围的截面,就是处在阴影范围内的设备将得到其上方的避雷线的保护。" Y: u( H# s1 b. n# Z& y2 X
下一个图 ...

+ a# [  H) ~# i! |, t* o6 Z" K谢谢!6 t" h9 `: g) s. E' O! B# z% V

' p6 A* U( {$ T% q+ k/ u# q" g( R3 h, \看到书上有一段话:”减低杆塔的接地电阻,可快速将雷电流泄入地下,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络”。为了快速将雷电流泄入大地,何不把接地电阻减为0?这样不更好更快吗?不理解这一点。* u6 N8 r4 n* e* r* d  Y# W

作者: aniljiang    时间: 2020-2-15 16:45
将一块铜箔埋到地里,坑的深度,铜箔的材料和厚度大小形状等都是有标准的。实践中要兼顾成本和技术要求,接地电阻为0只存在于书本中,现实中实现不了。没搞过供电这块,以上只是个人猜想,具体是什么情况期待行业内人士解答。
作者: 17567410    时间: 2020-2-16 10:58
(, 下载次数: 49) % K3 Y0 Z% D* {, i) J( O% A  Q2 n
正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个图就是第二图大概原理。
& j1 _8 i! D/ d8 z6 w6 n" f3 ^( X
作者: 晓昀    时间: 2020-2-16 12:03
17567410 发表于 2020-2-16 10:58, C3 t) x( F7 t( o# `0 s( G6 l
正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个 ...
0 y9 y9 S5 F1 K! Y  u
谢谢!这个图很清楚了,明白了。避雷器和导线是并联联接。
: {6 t) U/ S4 s
作者: 17567410    时间: 2020-2-16 13:20
晓昀 发表于 2020-2-16 12:03
5 M$ d/ o' _  N谢谢!这个图很清楚了,明白了。避雷器和导线是并联联接。

/ y7 B4 o" A% H9 S  i; |是的,大概,书是有过一本看后送人了
( H6 y2 _' G# f8 `+ f$ ^9 q8 {% j
作者: ywjianghu    时间: 2020-2-16 18:11
晓昀 发表于 2020-2-14 20:03
, S: V6 k8 X# l8 {9 ^接地电阻和接地体的概念不清楚。请教之
' C& B, J9 A: D4 X/ c* v$ t4 Y
不专业,不确切的解释:
  Y' f3 z3 e1 `/ Y. Q3 M把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在一起,用一根导线引出。这个就是一种接地体。往往还以木炭,铁屑,盐等等陪埋,浇水。) Y1 P- _2 @  i! |( \8 r1 e; g
有几种测接地电阻的表,可以测引出的导线(测量方式有复杂,有简单的),和"大地"之间的电阻值,这个电阻值,通常叫 接地电阻。  }' S8 ^' F9 F7 M5 T( ?

作者: 晓昀    时间: 2020-2-16 22:03
ywjianghu 发表于 2020-2-16 18:11: j5 z2 i- f& M; }4 \# W0 H% y& m
不专业,不确切的解释:
3 f" c2 ^. J/ _) \$ G把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在 ...

6 _. K$ @- i. ^5 w/ `. j$ ~2 H谢谢!接地电阻不是越小越好吗?为什么不能减为0呢?& I+ O% K9 r3 e" Z, N$ t

作者: 702736    时间: 2020-2-17 08:39
晓昀 发表于 2020-2-16 22:03$ G0 ~6 B8 g8 k  Q# y
谢谢!接地电阻不是越小越好吗?为什么不能减为0呢?

3 {$ Y% Q+ t0 Y感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。: P5 y/ O1 o7 s1 F. R( }
在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现的。所以表格给出了各种地质条件下,起码要达到的标准,就是要小于这些值才算合格。3 ?- `4 _! Y' _: B9 R5 T
类似于我们机械里2个螺纹孔间距50之间的公差值是+/-0.2,当然是50最好,绝对准确.但这是不可能的,所以给出公差值+/-0.2.道理类似.
5 M$ z: g. r, p  O- Z& C% I% u7 u8 K
作者: 晓昀    时间: 2020-2-17 10:54
702736 发表于 2020-2-17 08:39
% z" a# I! F6 f3 a4 V% g* D% R+ g感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。
8 u7 p* r3 k) Q; m6 b7 @! \在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现 ...

5 n+ F' g5 m$ k8 i! ~0 a! i* {8 h4 L回过头又翻了一遍书,还得前后知识结合起来理解,再结合你给的第二段话,立马明白了。多谢指点!