llh2253 发表于 2020-1-30 13:24
我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V 。。。。这个表述!俺 看不懂!
晓昀 发表于 2020-1-30 14:54
我觉得最好楼主能画个他实际接线的的图,这个现象听奇怪的。
cmx 发表于 2020-1-30 14:07
2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内 ...
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 17:31% P/ x, O/ k0 z+ w/ O
测量家里电源 插排都是230V,应该也在标准电压范围内,断路器在不接电源情况下,利用万用表进行测试, ...
cmx 发表于 2020-1-30 18:05
零线断路的可能性大.
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 19:06# H. _& M, Z# T$ v+ i/ R B
难道是接线的问题? 我压接的很结实
cmx 发表于 2020-1-30 19:35
分析一下吧: 插排都是230V"我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V". 2P的断路器共4个端子怎么测不出A ...
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 20:14) h# A! i& o- E9 I9 C ~( o- b% e9 B
这很奇怪了
大白小白 发表于 2020-1-30 11:445 S! o6 }" j' A! ~
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:
表坏了
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 19:06! C9 l/ Q2 E( W. |4 G$ Z
难道是接线的问题? 我压接的很结实