标题: 请问断路器输入与输出端电压为何是22V? [打印本页]

作者: 展翅翱翔with    时间: 2020-1-29 21:07
标题: 请问断路器输入与输出端电压为何是22V?
德力西的2P的断路器,不分零火想,输入端是两项电源插自己家的公牛插排上,输出端计划准备接按钮,和指示灯,再没接负载前,使用万用表测量输入端与输出端电压,发现并不是AC220V,而是22V,无论如何测量都是AC22V,我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V,我用的万用表是优利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,请指教,谢谢!
作者: 晓昀    时间: 2020-1-29 22:23
没接负载之前,是开路电压吧
$ i, ^- _' ]* L, `( F! F* I
作者: 大白小白    时间: 2020-1-30 11:44
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:; t" S! n) A$ P  p# {

. B, H0 Y/ t9 w: Z" S& r8 L; P. Q表坏了
作者: llh2253    时间: 2020-1-30 13:24
本帖最后由 llh2253 于 2020-1-30 13:31 编辑 & _. W' w* m( D0 I8 e* X
, u  g. ]0 r* _5 J# S8 I
我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V  。。。。这个表述!俺 看不懂!  `+ U7 x; `. l8 N5 m

4 W  Y& N$ ?( c7 I3 B: t9 u  T! b6 q) Q( l
你的图片不清晰,网上找了个图,看明白了!# x+ z1 m+ H' t

作者: cmx    时间: 2020-1-30 14:07
2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内阻很高通过分布电容感应的电压。
作者: 晓昀    时间: 2020-1-30 14:54
llh2253 发表于 2020-1-30 13:24
' t) s2 m1 X% U! g我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V  。。。。这个表述!俺 看不懂!

+ \1 d0 @% V* e% ?, I/ t我觉得最好楼主能画个他实际接线的的图,这个现象听奇怪的。
" s" i- y& B: q0 @* A
作者: llh2253    时间: 2020-1-30 15:07
晓昀 发表于 2020-1-30 14:54
7 M: R! A- i7 Y- V5 _我觉得最好楼主能画个他实际接线的的图,这个现象听奇怪的。

% c' M; n* E0 s4 I基础电工的知识,被楼主的淡忘弄复杂了!# ?- C- m3 X, ]+ `2 R; u

作者: 展翅翱翔with    时间: 2020-1-30 17:31
cmx 发表于 2020-1-30 14:07
+ a4 Y+ `  s, w% q0 v# ]! f+ [. g2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内 ...
0 t6 ]& W! U5 Y$ \+ x! v( M) w
         测量家里电源 插排都是230V,应该也在标准电压范围内,断路器在不接电源情况下,利用万用表进行测试,电阻档在断开时测量是0,电路器开关到ON时,万用表拨动到二极管档位,数值是1.52 a1 v" `' Z  P

作者: cmx    时间: 2020-1-30 18:05
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 17:31% P/ x, O/ k0 z+ w/ O
测量家里电源 插排都是230V,应该也在标准电压范围内,断路器在不接电源情况下,利用万用表进行测试, ...
0 T# d5 `6 O+ t. E0 B
零线断路的可能性大., ~- w/ ?! }+ r$ \9 D

作者: 展翅翱翔with    时间: 2020-1-30 19:06
cmx 发表于 2020-1-30 18:05
! l* K; V, V2 ?1 X, g; h零线断路的可能性大.

9 f; H: k) `5 U* O! m) n难道是接线的问题? 我压接的很结实$ l& _: O# j% \; ?7 S% Z3 U

作者: cmx    时间: 2020-1-30 19:35
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 19:06# H. _& M, Z# T$ v+ i/ R  B
难道是接线的问题? 我压接的很结实
$ z( u% ]" J* g$ v9 F& m
分析一下吧: 插排都是230V"我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V". 2P的断路器共4个端子怎么测不出AC220V?是哪里的问题要查下才知道.测得有22V说明"火线"没断路.2 s) g4 X6 z: ?
. i  t4 _' {6 y

6 u1 ?5 q: \3 U* ~4 }4 }: Z
作者: 展翅翱翔with    时间: 2020-1-30 20:14
cmx 发表于 2020-1-30 19:35
9 u) c1 ~- _; Z; m& G. m# [- Z分析一下吧: 插排都是230V"我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V". 2P的断路器共4个端子怎么测不出A ...

6 D$ q4 i; U' S- V( c+ _这很奇怪了5 _4 ?3 ^. N( Z

作者: 702736    时间: 2020-1-30 20:16
既然楼主电源是插在插排上的,那建议你断掉(拔掉插头)电源后,用电阻档测试更易发现问题。
作者: cmx    时间: 2020-1-30 20:26
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 20:14) h# A! i& o- E9 I9 C  ~( o- b% e9 B
这很奇怪了
5 Q$ x5 \0 H. D$ K  F
可试下:用你的优利德万用表的AC电压600V档把任意一支表笔绝缘位置拿在手上,另一支插入"火线"看看有电压没!再琢磨.+ i6 M5 r' f9 N: n

作者: 去缸活塞泵    时间: 2020-1-31 14:48
????
1 d) c. |; B: Z5 E断路器,空开,就是个开关
0 ^! Y% _( U+ u6 o3 E. x+ V看来你不是电工,那就发个完整的电路测试照片,大家帮你看看
7 ~8 s' q# l/ ?1 T$ ~第一你的万用表拨到了哪个档,第二开关合上了吗
作者: 远祥    时间: 2020-1-31 16:43
断路器的输出电压不正常,建议把断路器的负荷侧的线路拆开测量, 也有可能是线路虚接或者断路器触点接触不好导致的。
作者: 大白小白    时间: 2020-2-3 22:29
大白小白 发表于 2020-1-30 11:445 S! o6 }" j' A! ~
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:
8 [& ^/ C2 z& M
4 D( r5 g4 s$ \. J; s表坏了

7 S5 b) N# Z. f+ }) o" w0 olz还有下文吗,表是不是被你烧坏了
6 Q8 O6 R6 z3 e' c% Z
作者: 浣溪沙    时间: 2020-2-12 12:52
低级问题哦!
作者: haizhuxingtian    时间: 2020-2-13 09:51
这个不好判断,信息太少,楼主可以顺藤摸瓜,向上排查,比如插排两个孔有没有电压,如果还没有查与插排连接的的插孔,如果有点那就是插排的问题,可能线断了,接触不良。用代替法换个插排试试
作者: haizhuxingtian    时间: 2020-2-13 09:54
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 19:06! C9 l/ Q2 E( W. |4 G$ Z
难道是接线的问题? 我压接的很结实
9 L3 m3 _9 o- ]: ~# a7 F( {6 b6 \
有可能你用的插头线没分清,我怀疑你用的是3脚插头然后你把地线接到了开关