7 G7 x4 X- s2 N p0 r1 Q! K就是这个基础的自锁电路,和我们现实里的开关有点分不清了。
5 D# u7 g# R* I4 u2 gX1和X2是有分别和物理按钮连接的吗?两个按钮都是无机械锁定的吗?
+ Z/ I# a, C/ v7 {断开优先的电路:启动时需要X1连通,X2断开,Y1才会连通,所以需要同时按两个按钮吗?因为是无机械锁定的按钮,所以按完后按钮复位,X1和X2又回到常开和常闭的状态吗?可是如果X2又是保持常闭,就没办法使Y1保持启动状态了吧。
( I9 ~; s2 K1 E3 c; n有没有大神详细解释一下啊 + K5 B$ }9 W! N' t- _4 X% f

作者:lurenyi 时间:2019-12-28 11:04
本帖最后由 lurenyi 于 2019-12-28 11:05 编辑
& G0 _, x7 q0 e R 7 F& \7 v4 ~/ }- t: g$ i8 i
断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不会启动
W8 y) j- }# O# y3 G* k启动优先这个显然是不管你停止按钮X02有没有被摁下,X01运行按钮一摁下Y1就能输出。全是自复位按钮
. l" }0 t/ P1 y `# g+ Y ; a9 a& a$ G8 y) j% ?. h& [

作者:岁月如刀斩红尘 时间:2019-12-28 11:10
lurenyi 发表于 2019-12-28 11:04
2 ~9 Y( ]+ b0 L断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不 ...
1 z9 r6 B' h1 p& B- x @3 @
谢谢解答,一个个来,我暂时理解断开优先的,所以如果要启动,需要按掉停止按钮,使停止按钮保持断开的状态,同时按下运行按钮是吗?
# i3 R3 W# z2 j* i% `' {
作者:岁月如刀斩红尘 时间:2019-12-28 11:54
lurenyi 发表于 2019-12-28 11:04
/ B! N. U, D2 [ \! [断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不 ...

G6 Y6 B+ {" T% N5 U& I! ^我好像想明白了,X2接常闭按钮,也就是说X2一直是得电的状态,所以启动时,按X1的常开按钮,时X1得电,这样Y2就得电了,断开时,按一下X2的常闭按钮就行
7 l8 t7 j; i+ N2 F- {: G9 F
作者:晓昀 时间:2019-12-28 13:35
结合继电器学习,当按钮被摁下,相应的线圈即得电。
作者:kuan880204 时间:2019-12-28 14:48
这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的急停开关来理解。X2相当于急停。 ! I- B E: r; J3 p
启动优先是指,只有先启动了X1闭合,开关X2才能起作用。不先启动X1,你怎么弄X2,Y1都不会启动的。X2相当于机器中的暂停开关
作者:kuan880204 时间:2019-12-28 14:50
kuan880204 发表于 2019-12-28 14:48
/ I& x4 k/ U/ O R+ }: A这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的 ...

0 u4 w$ d+ r$ \# v! d+ M说白了,这两个电路应该是简易版的急停与暂停。具体是不是还有其他用,只能根据实际来说。其他用处请大神解答
& q9 y. D1 @/ [ p- l
作者:lurenyi 时间:2019-12-28 14:52
kuan880204 发表于 2019-12-28 14:48 / X2 B$ f! y3 H! C
这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的 ...

- r4 `7 Y! Q3 y( h6 |显然你启动优先理解错误
作者:kuan880204 时间:2019-12-28 15:09
lurenyi 发表于 2019-12-28 14:52
# m; h4 P0 d) ~. E I" E显然你启动优先理解错误
' X1 `6 R& L/ v& A& W/ Q* l
谢谢,理解错了。常闭开关2,动过一次之后,整个电路就全断开了
作者:2020工业4.0 时间:2019-12-28 15:48
没事干就专研米思米,多翻翻机械手册,再有精力,考个机械的研究生。
* z) b4 r3 l4 O: L% @人要选对路,专心走下去。既然选择了机械,就不要三心二意,心猿意马,东一榔头西一棒槌
作者:岁月如刀斩红尘 时间:2019-12-28 17:09
谢谢各位解答,明白了
作者:苏州装配工 时间:2019-12-28 23:33
懒得挂人但是真的 . z, S* U" e# A, T; [4 ^ m
lurenyi 就是瞎说一堆..... . o$ l4 R6 E# m/ {' i x

作者:苏州装配工 时间:2019-12-28 23:53
物理接点X 有常开常闭状态
4 ^0 P4 ^' E6 }. o在plc这个接点为了区分暂时叫他触点也有常开常闭两个状态 5 o' {8 w0 E; i7 q6 e L! ~* a3 ^2 h
状态表就是 8 ] H0 H, u/ Q
物理接点 开 触点开 结果是 开 导通 % k1 |, c3 g m6 x& L
物理接点 开 触点闭 结果是 闭 断开
% |- p8 S$ t+ J) \7 ?" ?1 a; V. [- Z物理接点 闭 触点开 结果是 闭 导通
8 H: Q# t( g% J5 ^1 K物理接点 闭 触点闭 结果是 开 断开
" I. l/ F/ o* q2 F---------------------------------------- , P# D# [( ?3 C
然后你那个图想实现功能就是X1 X2 物理接线接线都是常开点接线,不存在lu分析的所谓的接常闭保证神马 落线安全问题...
作者:岁月如刀斩红尘 时间:2019-12-29 00:27
苏州装配工 发表于 2019-12-28 23:53
, x/ o1 o& a0 q4 A2 \. Y8 d F物理接点X 有常开常闭状态 3 X8 L" m) O, s5 x9 L! I
在plc这个接点为了区分暂时叫他触点也有常开常闭两个状态
4 c" w, o$ \+ |9 [状态表就是
' B- Y' @" S4 I( ]. F/ h
你发的这个有点看不懂,就第一个图,物理触点全部接常开,也就是说X1和X2默认是不得电的状态,如果要启动Y1的话,应该要同时把两个物理触点闭合吧 7 @' @) \; o" P' Y4 u+ y& s- ?

作者:苏州装配工 时间:2019-12-29 11:29
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-29 00:27 + X' R$ k; I5 w0 m8 E2 j
你发的这个有点看不懂,就第一个图,物理触点全部接常开,也就是说X1和X2默认是不得电的状态,如果要启动 ...

! O" m7 K5 \, j" j7 y* KX2在plc内部取的常闭信号啊,x2这个按钮没接通时候plc取x2的常闭信号是通的………
/ @! v/ _& [8 C9 d
作者:岁月如刀斩红尘 时间:2019-12-29 12:15
苏州装配工 发表于 2019-12-29 11:29 . n& A# z% a% g9 A9 \; ]
X2在plc内部取的常闭信号啊,x2这个按钮没接通时候plc取x2的常闭信号是通的………

) C, Z P; ]1 E难道是我看的教程有问题?我看的教程(三菱PLC教程,难道不同系统还不一样吗?)上写的是:PLC内部是常闭的,要断开,Y1才能闭合。周一上班去问下公司搞电的。
! p& m6 A9 U" c: Y% Q8 c0 _
作者:苏州装配工 时间:2019-12-29 13:00
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-29 12:15
8 ]$ Z2 I1 P& P1 x) }) z, F9 a难道是我看的教程有问题?我看的教程(三菱PLC教程,难道不同系统还不一样吗?)上写的是:PLC内部是常闭 ...

5 ?: Z H* w9 V9 R3 N, D你用软件模拟一下也不至于这样
, {, O! x% L# G( U1 x! @
作者:lurenyi 时间:2020-1-4 13:08
苏州装配工 发表于 2019-12-28 23:33 3 W7 r7 s/ D, o E5 ~% K% Y; C+ `7 @
懒得挂人但是真的 & f: T R6 ?8 |% C
lurenyi 就是瞎说一堆.....

- t2 c6 y& u+ X4 o$ H4 z嗯,是我错了
6 x) F- y8 r v' j8 D, u
作者:体元主人JX 时间:2020-1-5 17:00
想学就买个plc,什么不懂上机 一试就都 明白了. + H- n% d) G' g

作者:gqf253 时间:2020-1-8 14:50
哈哈!想的复杂了!其实木有学过传统电路的人倒容易明白PLC的基础程序。一般连接PLC的外部按钮输入X都是常开的,然后到了PLC的程序里可以认为这个X有常开和常闭触点。其实就这么简单!
作者:nongwu 时间:2020-1-9 21:58